真的對wfc很不好意思,現在才看到你的問題!
而從這個問題,知道你對EFT也有相當瞭解!
這個問題我盡力回答,不足之處再互相討論!
先討論一個觀念,因為市電是交流電,所以電流除了L進N出外,也有N進L出的時候,但這與wfc的問題無關,以下開始回答wfc的問題。
PE中也不是完全沒有電流,主要來自EMC FILTER中的Y電容,Y電容造成的漏電流大小可由V*2pifC=220V*2*pi*50*C求之。
SAFETY的漏電流測試就是為了確認PE中的漏電流不會對人體造成危害,醫療設備甚至不許使用Y電容。
但PE上的電流也真的很小,應該是mA等級,再加上PE路徑上一般也沒有大電感(偶有小電感),所以PE的EFT問題真的不大。
但由於EFT的成因是dv/dt和di/dt,而不是單純的i。也就是說即使是mA等級的電流,若遇上uS等級的變化時間,也可以出現kV等級的EFT峰值。
問題回答完畢!
但這個問題還可以再繼續延伸,就一起說說,當作對wfc表示歉意!
可以在EN61000-4-4:1995的第16頁找到下面這個附圖
這圖有個重點必須注意,EUT的PE線是與參考地短路的,於是當EFT能量進入CDN時,絕大部分EFT能量會直接進入參考地回到SG(低阻抗迴路),而不會進入EUT(高阻抗迴路),所以測試PE線時,EUT實際受到的EFT傳導干擾很小很小,很不容易FAIL,但也不代表不會FAIL,因為EFT的干擾模式除了傳導外,還有輻射。
有問題再討論! |