shuyi 发表于 2013-9-2 22:42:05 | 显示全部楼层
我觉得是应该做差模,我们测试的话是做的,做法也是1-2、3-6、4-5、7-8
mutou217 发表于 2013-11-29 16:14:15 | 显示全部楼层
请问40欧电阻是怎么满足的呢?外接没线Nx25欧的电阻吗?
 楼主| kenji 发表于 2013-11-29 16:53:21 | 显示全部楼层
mutou217 发表于 2013-11-29 16:14
请问40欧电阻是怎么满足的呢?外接没线Nx25欧的电阻吗?

具体看测试仪器 有些仪器做进去了就不要  否则就需要外接阻抗
mutou217 发表于 2013-12-24 15:24:05 | 显示全部楼层
kenji 发表于 2013-11-29 16:53
具体看测试仪器 有些仪器做进去了就不要  否则就需要外接阻抗

上次去某实验室测试,碰到一个自我感觉良好的哥们,说业界没有仪表是把40欧电阻做进去的,都必须外接。
把我唬的一愣一愣的,所以想来论坛求证大侠
 楼主| kenji 发表于 2013-12-24 17:32:07 | 显示全部楼层
mutou217 发表于 2013-12-24 15:24
上次去某实验室测试,碰到一个自我感觉良好的哥们,说业界没有仪表是把40欧电阻做进去的,都必须外接。
...

当时用的是普瑞马的10/700的测试仪器 是将阻抗做进去的
mutou217 发表于 2014-2-18 14:59:43 | 显示全部楼层
kenji 发表于 2013-12-24 17:32
当时用的是普瑞马的10/700的测试仪器 是将阻抗做进去的

难道你也在场?
451900633 发表于 2014-2-21 17:59:36 | 显示全部楼层
网口不需要做差模测试,CE和CCC标准都没要求