我有一个现场应用的疑问,想问问了解的人。
情况如下:
高压产品中有两根并行导线,并行长度约5m,相互距离约0.5m。
一根导线是检测输入的交流高压(AC 10KV 源端是10kV电网 终端是高阻输入到检测板),一根导线是检测电流(源端是霍尔传感器的接口 终端是输入到检测板)。
高压检测线是普通硅胶线,非屏蔽;电流检测线有±15V电源,信号和它的GND,是屏蔽线。
在送入高压电的一瞬间误报过流故障。(注:实际是没有电流的,因为电流检测的是产品运行时的电流,仅上电为运行产品在实际上是没有电流的)
疑问:一根导线上的电压突变,对它平行走线的导线有什么影响?(如知晓,请详细分析一下。多谢啦) |