开启左侧

提问:导线上电压突变产生的影响?

[复制链接]
AliFOX 发表于 2013-11-14 14:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
我有一个现场应用的疑问,想问问了解的人。
情况如下:
高压产品中有两根并行导线,并行长度约5m,相互距离约0.5m。
一根导线是检测输入的交流高压(AC 10KV 源端是10kV电网 终端是高阻输入到检测板),一根导线是检测电流(源端是霍尔传感器的接口 终端是输入到检测板)。
高压检测线是普通硅胶线,非屏蔽;电流检测线有±15V电源,信号和它的GND,是屏蔽线。
在送入高压电的一瞬间误报过流故障。(注:实际是没有电流的,因为电流检测的是产品运行时的电流,仅上电为运行产品在实际上是没有电流的)

疑问:一根导线上的电压突变,对它平行走线的导线有什么影响?(如知晓,请详细分析一下。多谢啦)

精彩评论9

zhegexiayu 发表于 2013-11-14 17:00:22 | 显示全部楼层
高压应该加个软启动的,直接加高压一般都会开关保护的吧,电流太大了
桃花岛主 发表于 2013-11-14 22:24:52 | 显示全部楼层
电流突变就是磁通量有变化,磁通量有变化的话那么穿过这个环路的导线都会感应到电流。
taybi 发表于 2013-11-14 23:18:44 | 显示全部楼层
变化的磁场周围会产生电场,电荷在电场力作用下会移动——形成电流。
mic29 发表于 2013-11-15 09:21:21 | 显示全部楼层
由i=C*dv/dt可知,dv/dt變大時,感應電流i 就變大
 楼主| AliFOX 发表于 2013-11-15 22:25:31 | 显示全部楼层
mic29 发表于 2013-11-15 09:21
由i=C*dv/dt可知,dv/dt變大時,感應電流i 就變大

明白了,3Q~
 楼主| AliFOX 发表于 2013-11-15 22:26:24 | 显示全部楼层
化二为一 发表于 2013-11-14 15:03
两导线之间有寄生电容与电感,一根导线上电压或电流的突变,肯定会影响另一根导线。

  是的喔
 楼主| AliFOX 发表于 2013-11-15 22:27:45 | 显示全部楼层
zhegexiayu 发表于 2013-11-14 17:00
高压应该加个软启动的,直接加高压一般都会开关保护的吧,电流太大了

先前有缓冲装置,后来考虑功率小,去掉了(产品VS.成本就是这样的 )。
 楼主| AliFOX 发表于 2013-11-15 22:28:18 | 显示全部楼层
桃花岛主 发表于 2013-11-14 22:24
电流突变就是磁通量有变化,磁通量有变化的话那么穿过这个环路的导线都会感应到电流。

谢谢岛主答疑