耦合去耦网络的电流怎么去理解?

[复制链接]
奋进 发表于 2014-5-24 10:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
    目前市场上的雷击浪涌发生器所匹配的网络,有单相10A的,也有三相20A的。不知道这个电流是个什么指标?就拿三相五线的耦合去耦网络来说,总共能承受20A的电流,那么这20A分到五条线上时是否每条线上最多只有4A的电流呢?不知道这样理解对不对呢?望大侠们赐教!!!

精彩评论6

夜长风2014 发表于 2014-5-24 13:12:11 | 显示全部楼层
三相20A的话 有效值应该没有20吧 20*根号2 对吗 具体我也不清楚
桃花岛主 发表于 2014-5-24 23:20:23 | 显示全部楼层
三相电与单相电的负载电流计算:
对于单相电路而言,功率的计算公式是:P=IUcosφ, 相电流I=P/Ucosφ; 式中: I为相电流,它等于线电流 P为负荷功率 U为相电压,一般是220V cosφ是功率因素,一般取0.8 ;
对于三相平衡电路而言,功率的计算公式是: P=1.732IUcosφ。 由功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中: P为负荷功率 U为线电压,一般是380V cosφ是功率因素,一般取0.8
 楼主| 奋进 发表于 2014-5-26 08:52:09 | 显示全部楼层
桃花岛主 发表于 2014-5-24 23:20
三相电与单相电的负载电流计算:
对于单相电路而言,功率的计算公式是:P=IUcosφ, 相电流I=P/Ucosφ;  ...

原来是这样啊。谢谢岛主的解释!!!
电磁兼容工作室 发表于 2014-5-27 09:07:04 | 显示全部楼层
其实没那么复杂, 就可以认为耦合网络的相电流不能大于20A就可以,对于三项和单项都是
dsbentmd 发表于 2014-5-27 11:23:19 | 显示全部楼层
三相25A的指标,就是每相可以承受25A的电流。
桃花岛主 发表于 2014-6-7 23:29:03 | 显示全部楼层
dsbentmd 发表于 2014-5-27 11:23
三相25A的指标,就是每相可以承受25A的电流。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册