xyd82 发表于 2014-5-27 10:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
请问大侠吗们,对于电源类设备的抗扰度如何监控呢?
负载在电源质量发生变化的时候可能还在工作,若是负载使用了电阻,更无从监测电源设备是否工作正常。
如果利用示波器监测电源质量,如何区分是电源本身受了干扰还是示波器受到了干扰呢。
谢谢!

精彩评论4

zhongkai 发表于 2014-5-27 14:22:38 | 显示全部楼层
如果现像不明显的话可以用示波器监视电压抖动的范围和时间。为了防止示波器受到干扰。要接在隔离电源上。我们以前打雷击实验监测残压情况有接在UPS上的做法。
lsp25071050 发表于 2014-5-29 11:48:43 | 显示全部楼层
可以接个LED或者串个机械电流表
阿飞小白 发表于 2014-6-4 22:44:48 | 显示全部楼层
电子负载仪可以不?
EMharmony 发表于 2014-6-5 06:23:37 | 显示全部楼层
看你做什么抗扰度试验,一般EFT和CS对示波器测试结果影响比较大,其他试验应该还好。