 楼主| 电磁兼容工作室 发表于 2014-7-22 17:33:36 | 显示全部楼层
AliFOX 发表于 2014-7-21 20:36
有过经验。输入电抗器和直流母线电抗器可以解决,不能通过就增加感量;值得说明的是,负载也就是电机空载时 ...

非常感谢,再问下,直流母线电抗器是个什么概念, 没接触过, 能不能给个照片?
再则, 测试谐波的时候由于无法给电机加载, 所以并联一个大电阻(比如电炉)是否会好一些?
笨狗熊1号 发表于 2014-7-22 23:40:09 | 显示全部楼层
10#正解,电源的谐波主要是PFC电路,变频器是用谐波滤波器,我记得电感是用开气息的硅钢片,低频磁导率高。
AliFOX 发表于 2014-7-25 21:14:41 | 显示全部楼层
电磁兼容工作室 发表于 2014-7-22 17:33
非常感谢,再问下,直流母线电抗器是个什么概念, 没接触过, 能不能给个照片?
再则, 测试谐波的时候 ...

直流母线电抗器,串接于母线上,一般位于正母线、介于整流桥与母线电容之间;各厂家宣称可以大幅提高变频器效率,其实质功效是改善变频器输入端口的功率因素。(问下度娘就清楚了)
无法加载,就直接加大输入电抗器的感量吧;简洁快速的解决谐波问题。
fzyiye 发表于 2014-8-21 11:12:08 | 显示全部楼层
增加PFC
fzyiye 发表于 2014-8-21 11:12:28 | 显示全部楼层
增加PFC
招尸墓想 发表于 2014-8-21 13:58:55 | 显示全部楼层
AliFOX 发表于 2014-7-21 20:36
有过经验。输入电抗器和直流母线电抗器可以解决,不能通过就增加感量;值得说明的是,负载也就是电机空载时 ...

确实如此,一般变频器带电机如果空载测试谐波基本都是不过。