lrjwmx1027 发表于 2015-2-3 19:50:34 | 显示全部楼层
zsp0470 发表于 2015-1-23 21:29
发个电源电路图

看了电路图与你的浪涌等级要求,L-N 2KV使用7D471的压敏电阻通流量完全不够呀!起码也要用到10D的吧
 楼主| zsp0470 发表于 2015-2-17 11:23:04 | 显示全部楼层
谢谢楼上的这个已经改了。
 楼主| zsp0470 发表于 2015-2-17 11:44:07 | 显示全部楼层
快放假这几天,公司没什么事。就继续改(以确定用压敏防护了,可我不死心),结构反正是改不了了,在电路板上也下了很多功夫还是老样子。初级元器件上基本都换了没什么用,就变压器没换
看了公司用的其他电源初级电路没什么不同就是多了个电感。我就把电感串进去了,果然有效果。浪涌注入后受试设备不会再重启。修改位置如下图,但是不知道为什么这样改。希望大家帮我分析下,谢谢。 在这里祝大家新年快乐,万事如意。
213058l4754nocqz7v5zqq.jpg
 楼主| zsp0470 发表于 2015-3-4 13:23:35 | 显示全部楼层
顶顶顶上去