有没有人了解 很多浪涌仪器可以设置 L+N 同时对PE 施加, 究竟是怎么施加的?  与L-PE的测量方式与结果有多大的区别? 谢谢啊

精彩评论9

桃花岛主 发表于 2015-2-14 09:36:15 | 显示全部楼层
这个问题不错,我也想了解下,帮你问问吧。
桃花岛主 发表于 2015-2-14 12:14:01 | 显示全部楼层
徐总的回答:

1、打开GB/T17626.5标准图8,L+N 同时对PE 施加时,由同一信号发生器,输出2路的R(10欧姆)C(9微法),同时输出。2、与L-PE的测量方式与结果的区别是:输出能量被L+N线的瞬间阻抗分配(在可比情况下,实际输出电压(或电流)减小)。3、三相四线回路同理。
 楼主| hayabasa 发表于 2015-2-14 13:40:24 | 显示全部楼层
桃花岛主 发表于 2015-2-14 12:14
徐总的回答:

1、打开GB/T17626.5标准图8,L+N 同时对PE 施加时,由同一信号发生器,输出2路的R(10欧 ...

谢谢岛主帮忙!, 原来同时施加,分配到的能量会被LN 同时分担,实际电流会减小。  


谢谢
danyan 发表于 2015-3-1 17:22:20 | 显示全部楼层
有出现过L-PE没有问题,N-PE没问题
L&N-PE有问题
电路是理想情况下,应该不会出现类似的问题。
电流的变化是不是导入了新的问题?
大牛来解释下,
先谢谢了!
 楼主| hayabasa 发表于 2015-3-1 21:54:59 | 显示全部楼层
danyan 发表于 2015-3-1 17:22
有出现过L-PE没有问题,N-PE没问题
L&N-PE有问题
电路是理想情况下,应该不会出现类似的问题。

似乎一般情况下 同时施加反而会打坏, 是否是因为施加了两倍的能量?
ssd12345 发表于 2015-3-2 16:00:34 | 显示全部楼层
hayabasa 发表于 2015-3-1 21:54
似乎一般情况下 同时施加反而会打坏, 是否是因为施加了两倍的能量?

貌似这样说不通,上面讲的是能量被分到了两路,每一路的情况比单一打的时候更容易些了
 楼主| hayabasa 发表于 2015-3-2 16:49:56 | 显示全部楼层
ssd12345 发表于 2015-3-2 16:00
貌似这样说不通,上面讲的是能量被分到了两路,每一路的情况比单一打的时候更容易些了

恩,所以这个说法与实际经验似乎不匹配,L N同时施加能量,应该会比单通道要大才对啊。。 还是要请教各位仪器商。
一只小多多 发表于 2015-3-11 08:52:32 | 显示全部楼层
桃花岛主 发表于 2015-2-14 12:14
徐总的回答:

1、打开GB/T17626.5标准图8,L+N 同时对PE 施加时,由同一信号发生器,输出2路的R(10欧 ...

如果是两路输出能满足12Ω阻抗吗?

捕获.PNG
danyan 发表于 2015-7-14 11:03:18 | 显示全部楼层
hayabasa 发表于 2015-3-1 21:54
似乎一般情况下 同时施加反而会打坏, 是否是因为施加了两倍的能量?

共模转差摸的概率变大。