以太网防雷设计(不加网络变压器) 方案可行吗?

[复制链接]
精华 henrywang 发表于 2015-8-25 17:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
以太网防雷方案,不加网络变压器的,过6KV  10/700us-5/320us组合波,前端并放电管GDT,中间串电阻做退耦,后级用低容TVS/ESD,预计ESD会被打爆,大家伙有没有好点的方案。

精彩评论4

桃花岛主 发表于 2015-8-25 23:40:10 | 显示全部楼层
网口变压器最好加上,其一对辐射有好处,其二,如果网口速率很高,此时对TVS的结电容要求较高,那么必定导致TVS耐压等级低,此时可以将TVS置于隔离变压器与以太网芯片之间进行防护。
 楼主| henrywang 发表于 2015-8-26 09:55:25 | 显示全部楼层
终端板子上,完整的防护是这样的,但是很多单个网络防雷器都不这样做,不知道为什么,我试一下看会不会打爆。
 楼主| henrywang 发表于 2015-8-26 16:43:27 | 显示全部楼层
桃花岛主 发表于 2015-8-25 23:40
网口变压器最好加上,其一对辐射有好处,其二,如果网口速率很高,此时对TVS的结电容要求较高,那么必定导 ...

今天测试了一下,放电管会动作,ESD没有打坏,没问题。
桃花岛主 发表于 2015-8-27 00:28:00 | 显示全部楼层
也要用示波器测试下信号质量,如果信号质量没问题,就可以通过了。