12
返回列表 发新帖
开启左侧

EFT测试,接大地后,效果变差

[复制链接]
 楼主| tcxz111 发表于 2015-9-2 10:25:35 | 显示全部楼层
hayabasa 发表于 2015-9-1 21:35
对于eft 产品接地点过多,相对于注入端口过远,而各接地点之间地电位不同容易导致流入eut内部的工模电流 ...

恩,有道理,我在主模块的地线上加磁环后效果变好很多。不知道这是为什么。
hayabasa 发表于 2015-9-2 10:48:10 | 显示全部楼层
tcxz111 发表于 2015-9-2 10:25
恩,有道理,我在主模块的地线上加磁环后效果变好很多。不知道这是为什么。

你说的主模块的地线 指的是PE 吧? 还是单独拉到参考地的射频接地线?  如果是PE就很正常的,因为PE是被测线之一是共模电流倾入的线缆之一,通过机壳和外拖线缆对参考地的分布电容返回发生器源端。 你在pe上加磁环 与 LN上加磁环道理是一样的,切断倾入路径。
 楼主| tcxz111 发表于 2015-9-2 11:12:44 | 显示全部楼层
hayabasa 发表于 2015-9-2 10:48
你说的主模块的地线 指的是PE 吧? 还是单独拉到参考地的射频接地线?  如果是PE就很正常的,因为PE是被 ...

是主模块接PE是可以过3级的。但接参考地就过不了,磁环加在接参考地的底线上后效果变好。。感觉像是接地不良的现象,但如果接地点悬空也是可以过的、、、
hayabasa 发表于 2015-9-2 11:54:52 | 显示全部楼层
tcxz111 发表于 2015-9-2 11:12
是主模块接PE是可以过3级的。但接参考地就过不了,磁环加在接参考地的底线上后效果变好。。感觉像是接地 ...

恩,。。那你这个就是接地不良,特别是增加了通过机壳直接接参考地返回源端的这条路径,改变了原来的共模电流的走向,这条路径一定是阻抗过大并且流过了敏感区。。当你拔掉这个返回点也就断开了这条返回路径 自然就会好一点。 具体还得结合你自己的产品分析一下共模电流的路径,要切断他或者改变接地位置使他不要流过敏感电路并且保证这条路径的低阻抗(总是流向阻抗较低的地方,最后流入GND平面与机壳通过分布电容或接地点回返)
080800800 发表于 2015-9-9 17:26:53 | 显示全部楼层
EFT的耦合原理是L,N,PE对参考地,参考地才是回路,想通了问题就解决了。
 楼主| tcxz111 发表于 2015-9-11 13:15:15 | 显示全部楼层
080800800 发表于 2015-9-9 17:26
EFT的耦合原理是L,N,PE对参考地,参考地才是回路,想通了问题就解决了。

对,想通了
Bean 发表于 2016-6-15 10:08:43 | 显示全部楼层
学习一下,有个产品做EFT USB老是掉线
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

读懂电磁兼容前沿技术
电磁兼容工程师网和论坛专注于电磁兼容行业自媒体平台,平台集聚大批资深的电磁兼容技术专家,面向电磁兼容应用行业工程师人群,提供技术交流、答疑解惑、资料下载等,每年在全国巡回举办最专业技术研讨会。以助力行业创新发展为使命,经过14年的发展,已成为电磁兼容行业最具知名度的会员制社区。
加入我们

电磁兼容群:334175333

防雷技术群:50395925

安规技术群:559434720

联系我们

公司地址:陕西省西安市高新区毕原二路军民融合产业园一期B1栋1层101室

联系电话:王媛媛 17791287039

联系电话:桃花岛主 18991808692

电子邮箱:info@emcmark.com