jay880422 发表于 2012-2-3 14:02:42 | 显示全部楼层
A port generally intended for interconnection of components of an ITE system under test (e.g. RS-232,
IEEE Standard 1284 (parallel printer), Universal Serial Bus (USB), IEEE Standard 1394 (“Fire Wire”), etc.) and used
in accordance with its functional specifications (e.g. for the maximum length of cable connected to it), is not
considered to be a telecommunications/network port under this definition.
 楼主| 桃花岛主 发表于 2012-2-3 22:41:59 | 显示全部楼层
回复 11# jay880422

强,这段话是GB9254中的吗,怎么没看到。
zhuyeqing 发表于 2012-2-5 13:35:07 | 显示全部楼层
回复 12# 桃花岛主


    我前面回复里有电信端口的定义,下面的注 有这段话:“注:对通常用于连接ITE 系统中各组成部分的连接端口〈如RS-232 、IEEE Standard 1284 (井口打印机)、通用串行总线(u S B)、IEEE 标准139H" 大线")等L 该端口如果按照性能规范(例如对连接到它的电缆的最大长度有要
求)使用,则该端口不在本定义规定的电信/网络喘口的范围内”
楚狂人 发表于 2012-2-13 11:41:18 | 显示全部楼层