 楼主| 544241492 发表于 2015-11-4 16:00:26 | 显示全部楼层
hayabasa 发表于 2015-11-3 10:00
你要通过电流环测差模干扰,其实很简单, 你只要把其中一根线在电流环上饶有一圈,这样两根线上的差模电 ...

我是一个学生,对这方面不是太懂,可是我们老师需要们研究这个。我还是想问一下,我在测量一电动机变频装置骚扰时,同时夹住三根相线和地线,测量结果比只夹住三根相线要小很多,但是结果不为0,这是为什么了?还有我想说我夹住地线和L1相,只是为了测L1相的差模,我说的这个差模不是说的L1和地之间的差模,而是相线之间的差模。
hayabasa 发表于 2015-11-5 10:05:33 | 显示全部楼层
544241492 发表于 2015-11-4 16:00
我是一个学生,对这方面不是太懂,可是我们老师需要们研究这个。我还是想问一下,我在测量一电动机变频装 ...

那你3跟相线和地线一起卡住 测量结果较小, 应该是共模干扰有一部分是通过地线返回了, 和3跟相线抵消了一部分。在这个情况下, 夹住单根相线和地线理论上可以测到单根相线上流过的差模干扰。