请问GDT、MOV、TVS的失效模式是开路还是短路

  [复制链接]
crown 发表于 2010-5-14 21:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
请问大家,防雷和防静电常用的GDT、MOV、TVS的实效模式是开路还是短路啊。

精彩评论9

桃花岛主 发表于 2010-5-15 21:36:37 | 显示全部楼层
80%是短路,20%是开路。

浪涌抑制器件的失效模式一般为短路,这可以称为安全模式。因为当浪涌抑制器短路时,线路会出现故障,从而提醒维修人员更换浪涌抑制器。
但是,也有开路失效模式的可能性,这时往往会给设备带来潜在危险:因为设备会直接处于没有保护的状态下。
Ellaen.T 发表于 2010-5-17 15:21:39 | 显示全部楼层
TVS是短路模式,
MOV有两种,有可能短路,有可能开路,把MOV打爆了,就开路了,
GDT也是一样的,失效模式不是一概的
桃花岛主 发表于 2010-5-17 21:57:30 | 显示全部楼层
3楼说的很好,正如3楼说所,MOV首先是短路,短路之后,随着电流通过,压敏电阻的温度越来越高,热能越来越大,就炸开了,这样就开路了。

其它的防护器件也是一样的道理。
kakaci 发表于 2010-5-21 16:45:56 | 显示全部楼层
学习了
sunley 发表于 2010-6-19 13:01:33 | 显示全部楼层
不错 搞清了原理 才能合理的应用
allenhua 发表于 2010-7-16 14:54:31 | 显示全部楼层
学习中。。。
sarenbarci 发表于 2010-12-29 19:29:35 | 显示全部楼层
现在GAS都慎用了
langtuodianzi 发表于 2011-8-25 16:21:51 | 显示全部楼层
TVS二极管和MOV有两种,一般是短路,但当通过电流太大时候,会造成炸裂而开路。
GDT气体放电管大多数情况下为开路。