请问大家,,,PCB板上的信号地需要接到金属机箱上吗

    [复制链接]
zhouxuetang 发表于 2010-6-2 19:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

请问大家,,,PCB板上的信号地需要接到金属机箱上吗

精彩评论8

桃花岛主 发表于 2010-6-3 20:32:56 | 显示全部楼层
大家老问这个问题,看来必须得请郑老师出山了:

按EMC来说是需要直接连接的。

以下三种情况信号地与机壳地之间串电容:
1,电路是非安全电压;
2,信号地已被隔离,如光耦,并且另一侧的地已经与外壳相连;
3,长距离传输的设备的信号地与外壳,如果直接连接,会出现地环路问题,只能选择电容链接。
sunics 发表于 2010-12-2 17:12:54 | 显示全部楼层

学知识了,顶起

smy096 发表于 2011-8-3 09:08:35 | 显示全部楼层

激动鸟,谢谢岛主哥点波~

zhangzhang 发表于 2012-11-8 16:50:15 | 显示全部楼层

请教岛主:信号地与机壳地之间直连是不是就是说用同一个地信号,不用分成两部分然后用0欧电阻或者磁珠连起来。

桃花岛主 发表于 2012-11-8 22:28:08 | 显示全部楼层
是的。